Può essere normale, ma ritengo vada spiegato bene!
Iniziando dal modello, e dalla sigla indicata siamo in presenza di un 7000 btu/h. Sul libretto di istruzioni sono riportate più sigle in quanto il libretto è valido per quei modelli che vi sono riportati. Per capire esattamente il tuo, leggilo direttamente sullo split, su un lato c'è una etichetta con dei dati tecnici ed il modello esatto.
Se è stato verificato il livello di gas e l'aria in uscita è fredda, il problema non è della macchina, ma di un sottodimensionamento, ovvero non è stato considerato il carico termico necessario per l'ambiente in questione.
Se l'ambiente è molto caldo e comunque il carico termico, che è determinato dalla grandezza, dall'isolamento e qui influisce la temperatura esterna, dalle fonti di calore interno, dalle persone che ci sono etc etc, non viene fronteggiato con un condizionatore che riesce a superarlo, la stanza rimarrà sempre calda.
Se ad esempio per il tuo ambiente sarebbero stati necessari 10000 btu/h, mentre lo split è da 7000 btu/h, questo non riuscirà mai a raffrescarlo. Puoi impostare la gradazione più bassa, ma non può farcela proprio perche non ha la forza necessaria. In giornate più fresche, quando il carico termico sarà più basso, la sua potenza probabilmente sarà in grado di abbassare ulteriormente la temperatura, anche se è chiaro che se è più fresco fuori magari non ti servirà!!
L'impianto è sottodimensionato. |