Intanto ti ringrazio per la risposta. Come ripeto non conosco il modello del condizionatore, ma facendo una ricerca su internet mi appare il seguente modello SAMSUNG MH18AP2-09 che sembra praticamente lo stesso (il manuale è identico e in base ai disegni dovrebbe essere lui o similare).
Vado a descrivere più dettagliatamente cosa succede passo-passo facendo le operazioni in diretta mentre scrivo:
Il termometro dello split attualmente segna 35 gradi (temperatura attuale) ed è spento. Imposto la temperatura a 27 gradi (faccio un esempio) e accendo lo split con il telecomando.
Lo split si accende ma il motore esterno non parte. Dopo oltre 30 minuti (ma questo tempo è casuale, difatti a volte si accende prima), finalmente il motore si accende, il termometro inizia a scendere di temperatura (dopo poco tempo arriva fino a 30 gradi) e arriva il freddo in camera. Quindi tranne questa prima anomalia di questa lunga attesa potrei dire che quasi tutto funziona. (Quando era nuovo la temperatura scendeva molto di più).
Adesso spengo con il telecomando il condizionatore (ed ecco la seconda anomalia). Lo split chiude le alette ma il motore esterno NON SI SPEGNE ed il termometro scende velocemente di 1 grado ogni 5 secondi circa, sento il rumore del motore in funzione, fino ad arrivare in poco tempo a 18 gradi (credo che non possa segnare di meno).
Quando il motore si spegne sento un rumore che proviene dal motore fuori ed il display ritorna a poco a poco a 35 gradi.
A questo punto, potrebbe accadere che fra 1 ora senza che lo accendo io personalmente il motore si riaccende da solo (e lo split ovviamente resta spento) ripetendo la stessa cosa durante la giornata, pertanto quando sono al lavoro e non c'è' nessuno in casa e gli altri condizionatori (e telecomandi) sono spenti, questo mi consuma energia inutilmente (consumo circa 3 KW a vuoto durante la mia assenza).
Ho fatto una prova per vedere se invertendo il flusso del gas poteva cambiare qualcosa. Pertanto ho acceso la pompa di calore e passato un po’ di tempo dallo split arriva un FORTE SOFFIO che si ripete a distanza di tempo. Questa terza anomalia normalmente non l'ha mai fatta.
Da inesperto posso immaginare quanto segue:
1) Entrambi i condensatori (quello grande cilindrico da 35 e quello piccolo rettangolare nero da 1.5) dovrebbero andare bene (sono nuovi e li ho cambiati entrambi pochi giorni fa).
2) Non ci dovrebbe essere problema di gas in quanto i tubi si freddano e il tecnico che era venuto l'anno scorso ha misurato con il manometro dicendo che andava bene.
Aggiungo rispondendo alle domande:
1 anno fa non era risolto del tutto il problema, ma in quel periodo sono stati montati i condensatori di un altro condizionatore dell’altra stanza (che potrebbero essere difettosi anche loro).
Escludo che il problema è causato dagli altri condizionatori o dai telecomandi semplicemente perché sono sempre spenti.
Riguardo la scheda è stata sostituita prelevandola da un altro condizionatore 1 anno fa da questo tecnico.
Ti ringrazio per l’attenzione e buon lavoro.
Carlo Mengarelli. |