  La ventola interna dello split gira sempre alla stessa velocità.
Dona e sostieniCi.
 
     
 
 
     
 
 
     
 


Domanda inserita lunedì 27 luglio 2015 alle ore 22:45:14
Autore sasa87 da gioia tauro (RC)

Scusate vorrei sapere come mai la ventola dell’unita interna gira sempre alla stessa velocità. È  un lg 9000 btu/h e ce l’ho da un bel po’. L’istallatore dice che la scheda non riceve l’imput per fare aumentare la velocità, non so che fare. Potete aiutarmi?

Membro dal 27/07/2015
 
 

 

Risposta inserita mercoledì 29 luglio 2015 alle ore 11:24:51
Amministratore da Elettro-domestici.com (ED)

Buongiorno,

 

prova a vedere se sullo split sotto la mascherina ci sono dei comandi manuali. Altrimenti è molto probabile che il difetto sia quello e deve intervenire il tecnico.