  Joycare 9000 btu/h on/off a caldo non parte la ventilazione interna.
Dona e sostieniCi.
 
     
 
 
     
 
 
     
 


Domanda inserita venerdì 23 ottobre 2015 alle ore 12:07:10
Autore GPEPPEG da EBOLI (SA)

Climatizzatore Joycare 9000, on/off, funziona a freddo regolarmente, da qualche giorno l'ho passato a caldo, l'unita esterna va in funzione infatti dopo qualche minuto vedo che la stufa interna è caldissima, ma al momento di partire la ventilazione interna nulla, e si blocca l'unità esterna. Qualcuno può aiutarmi? Ricordo che già all'installazione, appena acquistato fece questo problema e in garanzia mi sostituirono una sonda, ora non ricordo bene. 

Membro dal 23/10/2015
 
 

 

Risposta inserita sabato 24 ottobre 2015 alle ore 09:00:48
Amministratore da Elettro-domestici.com (ED)

Buongiorno,

potrebbe trattarsi del motorino della ventola o anche come suggerisci tu e visto che funziona a freddo, della sonda di temperatura che sullo split rileva che la temperatura è ok e conseguentemente ne arresta la mai partita marcia.