  Dimensionamento Climatizzatori Casa
Dona e sostieniCi.
 
     
 
 
     
 
 
     
 


Domanda inserita mercoledì 3 agosto 2016 alle ore 16:59:05
Autore Dindo78 da Roma (RM)

Salve avrei bisogno di un Vs consiglio sul corretto dimensionamento di un impianto di climatizzazione:

1 stanza di 15mq poco soleggiata: 1 climatizzatore General Fujitsu ASHG07LUCA (7000btu) ed 1 unità esterna General Fujitsu AOHG07LUC (7000btu);

2 stanze di 15mq molto soleggiate: Dual split General Fujitsu con 2 climatizzatori ASHG07LU (7000btu) ed un'unità esterna AOHG14LAC2 (14000btu capacità nominale [kW] raffreddaemto 4,00 - riscaldamento 4,40 - range min/max [kW] raffrescamento 1,4/4,4 - riscaldamento 1,1/5,4) OPPURE Dual split General Fujitsu con 2 climatizzatori ASHG07LU (7000btu) ed un'unità esterna AOHG18LAC2 (18000btu - capacità nominale [kW] raffreddaemto 5,00 - riscaldamento 5,60 - range min/max [kW] raffreddamento 1,7/5,6 - riscaldamento 1,8/6,1);

1 salone di 40 mq molto soleggiato: 1 climatizzatore General Fujitsu ASHG12LUCA (12000btu) ed un'unità esterna AOHG12LUC (12000btu).

grazie in anticipo

Dindo78

Membro dal 03/08/2016
 
 

 

Risposta inserita venerdì 5 agosto 2016 alle ore 20:10:38
Amministratore da Elettro-domestici.com (ED)

Buonasera, in ordine:

1) La prima stanza va bene il 7000 btu/h;

2) La seconda soluzione la vedo al limite del dimensionamento, nel senso che potrebbero anche andare bene in certi giorni, ma con un caldo eccessivo e le due macchine accese in contemporanea ci possono essere delle difficoltà. 

3) Monterei un 15000 btu/h.

Membro dal 19/10/2010
 
 
 

 

Risposta inserita domenica 7 agosto 2016 alle ore 20:43:54
Dindo78 da Roma (RM)

La ringrazio per la sua celere risposta. Le chiedo un'ultima sua opinione. Il fatto che ogni finestra sia dotata di tende da sole (schermature solari) cambia in qualche modo la sua valutazione sui BTU per le due camere e il salone?

La saluto e la ringrazio in anticipo per la sua risposta.

Dindo78

Membro dal 03/08/2016
 
 
 

 

Risposta inserita lunedì 8 agosto 2016 alle ore 13:05:32
Amministratore da Elettro-domestici.com (ED)

La schermatura diminusce sicuramente il carico termico, però in linea di massima direi che il ragionamento di cui sopra rimane.

Membro dal 19/10/2010
 
 
 

 

Risposta inserita mercoledì 5 ottobre 2016 alle ore 17:24:39
Tezzo86 da Arcorr (MI)

Buonasera avrei bisogno di un consiglio per il dimensionamento dell'impianto.

Impianto trial split 

2 camere da 15mt 

1 stanza da 26 mt 

i 3 split da quanto devono essere?

il motore che potenza deve erogare considerando che saranno in funzione contemporaneamente quelli delle 2 camere?

 

Grazie mille

Membro dal 05/10/2016
 
 
 
 
 