Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 05/10/2016 alle ore 17:34:24
Autore
Tezzo86 da Arcorr (MI)

Per 2 camere a nord di 15 mq pensavo di mettere due 7000btu 

per la sala di 26mq ad est sono in dubbio se un 12000 o un 14000 btu.

 

Per quanto riguarda l'unità esterna considerando che probabilmente andranno in contemporanea le 2 camere da quabto dovra essere il motore?

Grazie mille

Inserisci commento
 
 

 

Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/10/2016 alle ore 13:57:16
Amministratore
da Elettro-domestici.com (ED)

7000+7000+12000, questa è la composizione che adotterei. Considera che il motore deve possedere la potenza nominale necessaria a soddisfare il bisogno complessivo delle macchine che restano accese contemporanamente, quindi se si tratta delle due da letto, allora un 14000 btu/h va bene. Quando accendi il salone e sono spenti i due split delle camere la potenza va comunque bene, ma se accendi salone e camera da letto, a seconda delle temperature interne ed esterne incorri in dei problemi.

 
 
 
 