Dualsplit tubi rimangono separati per ciascuna unità interna

Dona e sostieniCi.
 


Simbolo regione Veneto Domanda inserita 25/12/2016 alle ore 23:04:06
Autore
k2lele da verona (VR)

Nel motore esterno i circuiti i gas ecc, vengono uniti o rimangono separati per ciascuna unità interna. Nel senso che ogni unità a un suo gas separato o viene il tutto rimescolato nella unità esterna. Il gas in principio è contenuto solo sulla unità esterna. Dopo il montaggio vengono aperte le valvole per portare il gas in circolo alla unità a e unità b. Se ho due split es da 9000 btu e 12000btu il gas come si distribuisce?

Grazie

Gabriele

verona

Inserisci commento
 
 

 

Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/12/2016 alle ore 08:46:22
Amministratore
da Elettro-domestici.com (ED)

Se si tratta di bicompressore, i circuiti sono completamente indipendenti, altrimenti sono regolati da sistemi di valvole che chiudono ed aprono i circuiti.

 
 
 
 