Domanda inserita sabato 11 marzo 2017 alle ore 18:56:23
Autore pompaca da Bologna (BO)

il mio impianto di condizionamento Panasonic è composto da un'unità esterna mod. cu-2v18bkp5g e da due split cs-v9bkpg con tubazioni murate e tecnologia inverter.

Non ha la pompa di calore. Per istallarla cosa devo cambiare? E' sufficiente sostituire l'unità esterna ?

Grazie e cordiali saluti. 

Membro dal 11/03/2017
 
 

 

Risposta inserita lunedì 13 marzo 2017 alle ore 09:37:26
Amministratore da Elettro-domestici.com (ED)

Un pompa di calore, rispetto ad un condizionatore solo freddo è costruito in modo differente, quindi sia il motore che lo split possiedono specifiche tecniche per un determinato funzionamento. Non basta solo sostituire il motore ma anche lo split. Poi le linee possono andare bene, ma comunque andranno pulite.